S120报DC link voltage, undervoltage(F30003)
S120报DC link voltage, undervoltage,实际测试当带上负载后6SL3130-1TEE22-0AA0直流母线电压从540V降到460伏,双电机模块2*9A的,带一台母线降80V左右,两台一起启动压降为140-160V左右,6SL3130-1TEE22-0AA0功率为20KW,检查无缺相。分别为6SL3130-1TEE22-0AA0提供两相电源既A-B,A-C,B-C直流电压均为520V,是否6SL3130-1TEE22-0AA0内部其中一只整流管出了问题?