A #IsAuto
JCN m002
JC m001
m001: O #Clamp_VibraTight1 控制开关1
O #Clamp_VibraTight2 控制开关2
O #Clamp_VibraTight3 中停信号
JCN m003
A #Clamp_VibraTight1
A #IsAuto
AN #Clamp_VibraTight2
AN #Clamp_VibraTight3
= #zd_out 指示灯4.0亮
A #Clamp_VibraTight2
A #IsAuto
AN #Clamp_VibraTight1
AN #Clamp_VibraTight3
= #zd_in 指示灯4.1亮
m003: NOP 0
m002: AN #IsAuto
= Q 4.2 指示灯4.2亮
1.IsAuto已经可以实现选择,为0时4.0或者4.1指示灯不亮,但是当它由1到0的跳变后,原先亮的指示灯4.0或者4.1仍旧亮!!!!
2.Clamp_VibraTight1与#Clamp_VibraTight2的开关互锁可以实现,即它俩作为控制开关同时置1是没有灯亮的,但是当任一个置1后再置0时,这时指示灯仍旧亮,起不到关断的作用。这时需要#Clamp_VibraTight3来将其断开再将#Clamp_VibraTight1/2断开方能实现电路的断开,为什么会这样???
这两个问题哪位能指导一下.......