回复:急求PLC300与各模块之间的电源线接法(我在现场,急等待)

可可西里的狼

  • 帖子

    272
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-09-19

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2009-12-08 10:33:32

12楼

我觉得你选的这个输出模块的电流超出了PS307电源的电流值,你现在看PS307的电流是多大的?是不是把所有的输入和输出的L+和M都接到了PS307电源上啊?如果是这样的话一定就是电流不够造成的,你改下电路,把所有的输出的L+和M端子上的线改到外部24V电源,+接L+,-接M,不要PLC自带的电源来供电,这样就没问题了.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54800条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。