quote:以下是引用可可西里的狼在2009-12-08 10:33:32的发言:
我觉得你选的这个输出模块的电流超出了PS307电源的电流值,你现在看PS307的电流是多大的?是不是把所有的输入和输出的L+和M都接到了PS307电源上啊?如果是这样的话一定就是电流不够造成的,你改下电路,把所有的输出的L+和M端子上的线改到外部24V电源,+接L+,-接M,不要PLC自带的电源来供电,这样就没问题了.

我觉得有一定道理 输出回路不知道你带的是什么样的继电器 功率是否够 但是输入模块 应该亮啊