回复:求助 SFC14/15 SFC67/68 和 SFB14/15

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-12-08 11:46:29

8楼

SFB14/15:读/写标准DP从站的一致性数据。
为了在两个站之间通过在NetPro中组态的 一个S7连接进行数据通信,必 须在S7程序中调用通信函数。SFB14 (“GET”)用于从远程CPU读取数据,SFB15 (“PUT”)用于向远程CPU写入数据。
实例:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=34009589&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN

SFC67/68:读/写局域S7站外的一个通信伙伴数据。
对于单向基本通信,使用系统功能 SFC67 (X_GET)从一个被动站读取数据,使用系统功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站(服务器)。这些块只有在主动站中才调用。