quote:以下是引用Sean0508在2009-12-08 11:01:37的发言:
1、当IsAuto为0时已经程序已经直接跳到m002去了,所以你中间的那段代码没有执行
2、和上面的是同一个问题,当#Clamp_VibraTight1、#Clamp_VibraTight2 、#Clamp_VibraTight3 同时为0同跳到m003去了,不执行中间那断代码
2楼你可能没理解我说的,我的意思是第一个问题:当IsAuto由1置0以后,按说应该跳到m002,但是原先的操作导致的4.1或者4.2的指示灯仍旧亮着,所以很奇怪,不知道程序哪里写的不对
第二个问题我的意思是控制开关在中停没有作用的情况下,不能起到一个开关的“关”的作用,而只能“开”,必须得中停开关置1才能将指示灯关闭.....