这两天我们用的变频经常偷停,厂里损失几百万,我就是查不原因,结果检查有两个原因:第一变频启动的24V电压低,因为继电器使用的全是一个电源,到最后一个电压只有14伏了,继电器的灯也是亮的,但是常开点确没有闭合,你说这不是搞死人了嘛,我们在最后一个继电器的负极再并上一个电源负极后电压正常。第二:是总线通信有问题,我们的电机转速是通过编码器用DP总线传回来的,结果发现回来的信号有时会中断一下子,也就是4秒钟左右,因为编码器和变频器有联锁,所以也会使变频器偷停。原因查出来了,爽啊。