谢谢各位大侠的总结真实精辟啊,都是血淋淋的经验啊。
强烈同意K版的说法,有的时候接地,屏蔽处理的好的话,可以省去很多东西
我今天重新屡了下线,处理了一下地线。现在的状态是传动系统的地线全部连接在外接的地线上,隔离输出的220变压器本身已经接地,我把供给电脑的插排的地线单独拉出来直接接到最近的柜体外壳上,电脑不再黑屏了,只是在电机告诉运行时才会有一些雪花点,明天有时间继续跟他死磕到底。
题外话问句,我不是不想添加附件,如果不确定我添加附件能解决当前故障怎么办啊?我们单位比较抠门,想用的啥现买的话很费劲,如果万一买来又解决不了故障,就够我受的了。