Saly:
1 你的标定算法是对的
2 温控调节有误差,查找原因有几个方面:A温度反馈是否误差大?设定75度,稳定在70度,这时联机看一下温度反馈对应的AIWx,看看数值是否大于15360而等于16000?如果是,说明温度传感器的精度不满足你的要求,更换温度变送器或者标定做相应调整。B如果温度传感没问题,就是你的调节算法有问题,你这里是欠调节,问题重点不在积分饱和,重点查一下PID的温度反馈与PV,设定值与SP,控制输出与Mn的关系。实在不行可以摈弃PID,自己编个算法,也不复杂
说的不对请批评!