回复:在S7-200做的温控调节系统,很稳定但测量值总是比目标值小,什么原因?

C

  • 帖子

    52
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2003-11-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-04-22 10:10:16

0楼

Saly:
1 你的标定算法是对的
2 温控调节有误差,查找原因有几个方面:A温度反馈是否误差大?设定75度,稳定在70度,这时联机看一下温度反馈对应的AIWx,看看数值是否大于15360而等于16000?如果是,说明温度传感器的精度不满足你的要求,更换温度变送器或者标定做相应调整。B如果温度传感没问题,就是你的调节算法有问题,你这里是欠调节,问题重点不在积分饱和,重点查一下PID的温度反馈与PV,设定值与SP,控制输出与Mn的关系。实在不行可以摈弃PID,自己编个算法,也不复杂
说的不对请批评!