DP模板坏掉一定是长期反复出现故障后才引起的,这是当初对故障没有引起重视造成的结果,我们一般是外接24V电源的,模板先上电,变频器后上电,这样变频器在自检时不会报错,都用四五年了,还没有坏过的。
我个人觉得,在使用过程中要保证以下几点:
1.模板与变频器连接要可靠,有时后不注意经常会将插针弄弯。
2.网络上最后一个变频器一定要加终端电阻,每个变频器发货时都附有一个终端电阻。
3.电源连接要可靠,电压范围等要稳定。