回复:S7-300程序能否跟上(总线型)多圈绝对值编码器的响应?

jacky_andy

  • 帖子

    2277
  • 精华

    19
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-12-09 12:15:39

1楼

0.33ms/次 别说300,400也做不到。
并且你还采用PROFIBUS的方式更不可能快了。
建议采用SSI方式,SM338采用高速计数,这样速度肯定要比你现在的快,但是0.33ms也是保证不了的,要那么高的要求吗?