如果你想用箭头 翻页需要在程序中加点东西:
你做完向导 定义好报警画面
假如上箭头是V56.4
下箭头 V56.5
报警画面1是V46.4
报警画面1是V46.5
程序如下:
Network 1 // ÍøÂç±êÌâ
// ÍøÂç×¢ÊÍ
LD V56.4
EU
LD V56.5
EU
LD M0.0
CTUD C1, 10
Network 2
LDW= C1, 1
= V46.4
Network 3
LDW= C1, 2
= V46.5
注意箭头上下都是瞬间触点
有多少个画面做多少个

用F1 F2 调用的时候直接赋值 如调用画面1(报警画面1)
加入F1 为V2.0 瞬间触点
那么直接V2.0 set 画面1 ON 其他的都rest即可

注意报警画面 设定为用户屏幕 不用操作员确认