回复:热电偶和热电阻

鹅卵石

  • 帖子

    3548
  • 精华

    25
  • 被关注

    62

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-02-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-12-09 15:52:01

9楼

1 常用的RTS测量,比如Pt1000,电阻值是通过测量得到的电压V和电流I相除来得到的。
2 长距离RTS测量,之所以出现较大电阻误差,是因为
测量端得到的电压是V=V(导线1)+V(Pt1000)+V(导线2);
电流是I=I(导线1)=I(Pt1000)=I(导线2);
那么二者相除得到的就是总电阻R=R(导线1)+R(Pt1000)+R(导线2),所以产生误差。
3 采用4线后,其中的2根测V,,另外两根测I,实际测量如下
测量端得到的电压是V=V(Pt1000),因为电压表回路中,电阻接近无穷大,所以直接与电压表直接相连的那2跟导线的电压也无穷小接近于0,故他测得的就是Pt1000的电压;
电流是I=I(导线1)=I(Pt1000)=I(导线2);
那么二者相除得到的就是总电阻R=R(Pt1000),所以消除了导线误差。

哦,热电偶测量是基于电压(温度电势+材料电势),这个电压理论上只跟测点处的铜和黄铜(比如)的情况有关,不受延长导线电阻影响的。他不是电阻测量。