回复:变频切工频老是跳闸。

源头活水来

  • 帖子

    185
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2008-09-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-12-09 17:30:00

17楼

quote:以下是引用梦想成真在2009-12-09 13:58:57的发言:
情况说明:1、切换工频和变频器的相序必须一致2、变频器必须设置为自由停车3、切换是最好间隔一定的时间 4、工频前端的电器容量必须选大一点。这样我想就OK了


水泵工频正常启动时,稳定的电流为35A左右,启动瞬间的电流为210A~245A,而主回路的断路器的额定电流为125A,而正是这个断路器发生电弧空闸保护,
有可能是这个断路器的容量选小了。