quote:以下是引用伊默在2009-12-09 09:18:36的发言:
哈,有同感。 我现在都要求动力系统一个地,控制系统一个地。 视现场情况,如果现场客户提供的地线质量良好,俺就把控制系统的地线端子排接到外部客户提供的地线上, 如果不好就不接。 但是动力系统的地线一定要接出去的,否则真的电人了就麻烦了。


1.增加接地导体的截面积
2.从配电室单独放PE线

做通讯接地,就是做等电势,虽然星型接地,分层接地,强弱电最终只有一个参考电位,如果做不了等电势就要做隔离。

还有等电势也并不能彻底解决干扰电流的存在,交变磁场,集肤效应都会产生干扰电流,因此需要重复接地,让干扰电流沿阻抗最小的接地点释放,防止电流电流通过屏蔽层流入设备,这也就是为什么有时候会有接地还不如不接地的现象产生,接地阻抗有问题了呀。
我的经验,强化接地,是一劳永逸的事情,我从来不为这些事烦恼的。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download