解决方案:一:1 确定现场没人乱拨DP头,
2 点程序中的PLC中的诊断,看看是什么原因,具体怎么看诊断,参照S7带的英文解释,
3查出来后,找到具体是哪个站坏了,修理
情况分为1,模块通讯不好,(内部不平整,拱起等)2 DP头坏了或者被拨成终端。
二:从第一级开始往下查,例如:把第一级拨成OFF看看通不通,一直都最后,哪个不通就是哪个坏了。