回复:LOGO!为什么不能用于380V AC电路?

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2009-12-11 10:19:05

1楼

AC380V电路一般指的是:三相AC380V电路,又名:一次电路、主电路。电流大,可达几十乃至千安培以上,而LOGO的继电器干点容量只有10A(实际带负荷能力或使用寿命与所控制电压、电流、阻性与感性、感性负载时是否有吸收电路等都有关系),一个输出“Q”只有一组点、且没有灭弧装置,所以不能直接控制,应通过交流接触器、变频器、软起动器等实现自动或手动控制。当然了,还要有断路器、熔断器或快熔....等保护。如何是上述情况,那后果吗......LOGO很受伤,后果很严重!!!!!!设备及人身安全......
如果您说的“380V AC电路”是指的二次控制电路,并且电流不大时应该是可以的,但是要主意LOGO的工作电源电压。不过二次电路我很少用AC380V,一般用AC220V。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才