发布于 2009-12-11 13:27:12
5楼
0 mA 到20 mA 以及4 mA 到20 mA 电流量程内模拟值的表示):
上溢:32512-32767(7F00-7FFF)23.70 mA或22.96 mA;
过冲范围:27649-32511(6C01-7EFF),23.52 mA或22.81 mA;
标称范围:0-27648(0-6C00),0-20mA或4-20mA;
下冲范围:-1- -4864(FFFF-ED00),-3.52 mA或1.185 mA
下溢: -4865- -32768(ECFF-8000),
0 V 到10 V 电压量程内模拟值的表示:
上溢:32512-32767(7F00-7FFF)11.852 V;
过冲范围:27649-32511(6C01-7EFF),11.759 V;
标称范围:0-27648(0-6C00)0-10 V,;
下冲范围:不支持负值
下溢: 不支持负值
见《S7-300模板规范》下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/8859629[1].pdf
一日三省吾身