最近,我们沈阳的一个项目中,CP5611卡老不稳定,一个月出了两次故障,我换了一块新的,结果还一样出故障,实在没办法,只有换其它产品了,用PC adapter USB 吧,结果第一天就出问题了,在控制室外,有电焊作业,电火花闪几次,PC adapter USB 就会断一次,我必需重新插拔PC adapter USB 的USB线才能恢复通讯。这也不是办法啊!最后有朋友叫我试一下大连德嘉国际销售的ETH-MPI,它一端接S7-300的MPI口,另一端是以太网出口,与西门子CP343类似,使用的是TCP/IP(auto)协议,价格不贵,我就买了一个,一测试,还真好用,还是以太网好啊!这时我在才明白CP5611和PC adapter USB出问题的原因就是电焊造成的,我在网上查了一下,才知到这是RS485(MPI)通讯的地无法真正隔离造成的,而以太网是双向电感线圈隔离,所以不会出问题。西门子正在推Profinet(以太网接口),可能就是这个原因吧!
看来以后要选用profinet产品,CP343或带PN口的CPU ,当然用ETH-MPI也是很不错的.