回复:西门子的LOGO!在北京地铁四号线中的应用

wwg

  • 帖子

    8
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2006-12-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-12-12 12:19:47

3楼

3 LOGO!具体实现功能
图1中,R1、R2为整流器装置,60、70为直流进线隔离开关,10、20、30、40和50为馈线断路器,61和71为进线断路器,65和75为负极断路器,14、24、34和44为旁路隔离开关,而16、26、36和46为上网隔离开关,813和824为越区隔离开关,除了旁路隔离开关和上网隔离开关之外,所有的保护和测控工作一般均由直流保护装置(如DPU 96)进行监视和控制,而对于旁路隔离开关和上网隔离开关的监视和控制工作将是由LOGO!来完成,对于每一个隔离开关来讲,均配置一个LOGO!PLC,该PLC主要有8个字节的输出和4个字节的输入,其完成的监控功能如下表1所示:
点描述 点类型 上位机 DP地址
 -  -  - 字节 位
旁路隔离开关分 DI 采集 2 0
旁路隔离开关合 DI 采集 2 1
旁路隔离开关 故障 DI 采集 2 2
上网电隔操作就地方式 DI 采集 3 0
上网电隔操作遥控方式 DI 采集 3 1
上网隔离开关分 DI 采集 3 2
上网隔离开关合 DI 采集 3 3
上网隔离开关 故障 DI 采集 3 4
三轨有压 DI 采集 3 5
上网隔离开关MCB跳闸 DI 采集 4 0
三轨有压检测设备故障 DI 采集 4 1
旁路隔离开关分闸命令 DO 控制 1 0
旁路隔离开关合闸命令 DO 控制 1 1
上网隔离开关分闸命令 DO 控制 1 2
上网隔离开关合闸命令 DO 控制 1 3
表1,LOGO!在轨道交通直流牵引具体完成的监控功能实例