5 通信流程
变电所变电所自动化系统采用的是南瑞的RT21-SAS系统,而750V直流开关柜西门子的测控单元LOGO!采用以下方式与上位机RT21-SAS系统进行通信。首先,对于一个站的16个LOGO!,每一个LOGO!24均通过硬线电缆与西门子的S7 300(型号为314)进行通信,其接口接入模块为数字输入模块为西门子的SM321(共计11个),S7 300集中收集LOGO!24的数据与南瑞的C101通信控制器PROFIBUS主站进行连接, C101通信控制器除了S7 300进行主从连接外,还提供另一路PROFIBUS-DP接口与750V直流开关柜直流保护测控单元DPU96,每个站设置2套协议及光电转换模块,从而实现现场设备实时信息的接入。具体连接方案如图2所示。