这个办法恐怕不行。我下载了step7 V5.4的SP4补丁包,然后就有了。
不过在连接的时候出了点问题。我用网线直连CPU的PN口和IM151-3的PN口,通讯正常,程序控制正常;将CPU和IM151-3都接入公司局域网,也正常。但是使用工程上的Cisco交换机连接,就发现通讯不正常,BF灯闪烁,但是用PC机Ping两个IP地址,都能Ping通,而且PC能够向CPU下载程序,但是无法访问IM151-3PN,至今还没整明白交换机的哪个设置搞错了。