回复:请教高手,840d闭环改半闭环问题

home999

  • 帖子

    127
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2009-11-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-12-12 20:13:32

6楼

回复楼上,我就是这个意思
因为机床振动,想检测是不是光栅尺问题,所以屏蔽光栅尺。
机床参考点丢失了,jog有时是可以动的,有时又不能动了(怎么回事我也搞不清楚,可能有什么窍门)
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25497条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。