我用西门子ET200M的AI模块 6ES7 331-7KF02-0AB0 接上海柯力的XK3101称重显示仪,称重显示仪为4线制,输出4~20mA电流信号给AI模块,
3.9989mA时称量零点PLC读数0,19.9470mA时满量程PLC读数应该是27648,实际却是32767,
使用信号发生器产生一个19.9470mA的信号给PLC读数是27648(正常),接上称重显示仪的模拟输出,把信号发生器串接到回路中,电流19.9470mA时,PLC读数就变成了32767,而且调小称重显示仪输出的电流值,PLC读数开始不变化,调到17mA时PLC的读数才突变;
使用信号发生器给PLC电流值一切正常,接上就不正常了;
一共5台称重显示仪,4台正常,剩下一台如上边的描述,满量程时的电压测量都是0.505V,电流20mA左右,将不正常的3#称重显示仪连接到正常的5#称重对应的AI模块通道上,也不能正常显示,请问一下有没有人能告诉我出现这个问题可能的原因?谢谢