回复:求助:32点SM322, 程序监控中有输出,端子无输出电压,指示灯不亮,模块24V电源正常

bigtigher

  • 帖子

    27
  • 精华

    0
  • 被关注

    19

论坛等级:游士

注册时间:2009-11-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-12-13 16:24:23

18楼

这个问题我调试时遇到过,现象和楼主说的一样。当时晚上我花了有3小时才查出原因。

当时我的原因是程序的问题,就是同样的一个输出点尽量写在一个network里。

不可以两个或多个网络里都有这个输出点,这时即使理论上这个输出点是接通的,而且在线监控也是接通的,可是模块的输出点就是不亮。

模块应该不会这么容易坏的吧