发布于 2009-12-13 19:51:58
91楼
呵呵,今天安装后摸索了一点,感到有些不适应:
1.没有STL,很不方便,若是很多位信号简单处理,只需简单的几行语句就可要搞定。而LAD则占用很多地方,看起来不方便。
2.没有找到编辑退回命令,一旦在程序或配置等编辑过后,无法后悔返回前次状态。
3.看到有“仿真运行系统”一栏,可是不知如何启动,其选项都是灰滴,不可选。
4.交叉引用中无过滤器,仅仅编了几个PID,在交叉引用中,占用很多内容,寻找不方便。没有STEP的方便,也没有排序选择。
5.建立变量不知道能不能导入,现在是无法像200一样从EXCEL复制粘贴,也不能像STEP7那样由源文件导入。
6.对电脑要求太高,我的本本内存1G,跑的很累。看来又要升级电脑啦。
对其他如:CPU配有PN接口,下载和监控都很方便;命令简洁,选择修改方便;自己以前编制的200库程序可以编FB来解决;对数据格式也像STEP7一样有检查。总的来说,STEP 7 Basic V10.5更像STEP7,可有没有STEP7好用,与200的编程相差很大,熟悉200编程的需要付出更多的精力。
学无止境,活到老学到老