其实我最近的很多制造行业的项目,都在使用 ET200S-motorstarter.
小于7.5KW 的电机 都可以接上去。

只要接 AC380V的电源线 和电机线即可,

除了通过 映射的IO地址 直接启停外,
还可以检测 电机的电流。

ET200S-MS的 电流检测是 检测 实际工作电流 占 额定电流的 百分比。
然后跟 额定电流一个 实数乘法,就可以算出来 实际电流。

从我测试的情况来看,
电流检测的准确性误差 小于10%。一般都在5%以上。

毕竟不是直接加 电流电量变送器检测的,这个误差我觉着完全可以接受。

不过,ET200S-MS 确实是贵了点,呵呵