目前在调一个M440的变频器,要实现的功能是手动和远程通过profibus两种方式控制,由现场转换开关决定由谁控制;
因为以前跳过这个变频器,还算比较快就搞定了单独手动和自动方式,但是在做切换功能时,总是加上切换功能就手动自动都不能调;方案如下:
设置P701=1,定义din1(端子5为启动停止端子控制端)
设置P702=13,定义din2(端子6为加速按钮控制端)
设置P703=14,定义din3(端子7为减速按钮控制端)
设置P704=99,定义din4(端子8为手动远程模式切换开关)
cds0参数为:P700.0=2;p1000.0=1
置P809.0=0;P809.1=1,P809.2开始把层0参数考到层1下,然后修改
cds1:p700.1=6;p1000.1=6
然后置P810=722.3使能DIN4的切换功能;
上电启动变频器,无论怎么切换,手动自动模式都不动作了,不知道为什么,看了大全,还是不得所解,往高人指点,谢谢!