回复:虚心请教 modbus是不是只能读、写 I,Q,AI,V值。。其它寄存器不支持

灵魂漫步

  • 帖子

    1172
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2009-10-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-12-15 08:28:42

0楼

由子程序参数HoldStart和MaxHold指定的保持寄存器区,是在S7-200 CPU的V数据存储区中分配,此数据区不能和库指令数据区有任何重叠,否则在运行时会产生错误,不能正常通信。注意Modbus 中的保持寄存器区按“字”寻址,即MaxHold规定的是VW而不是VB的个数。
假如 Modbus 保持寄存器区从 VB0 开始(HoldStart = VB0),并且保持寄存器为1000个字(MaxHold=1000),因保持寄存器以字(两个字节)为单位,实际上这个通信缓冲区占用了VB0~VB1999共2000个字节。