不需要组态,你只到把故障点赋值给相应的M,那些故障小心都是在wincc中编的,在wincc中有一个离散量报警,可以编写报警名称,并有每一个故障信息对应触发变量都对应STEP7中相应故障M,
例如你的一号拉绳故障是M1.0
那么在WINCC中故障信号里一号拉绳故障对应他自己的内部变量是变量一,在变量一属性中和M1.0对应上就可以了,大体原理是这些,细节你自己在好好研究一下吧,祝你成功。