4AM5742-5AD40-1FA0-1000VA,单相变压器的使用问题

已锁定

buxie

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2008-08-05

普通 普通 如何晋级?

4AM5742-5AD40-1FA0-1000VA,单相变压器的使用问题

500

1

2009-12-15 11:19:22

我现在使用一台4AM5742-5AD40-1FA0-1000VA,单相变压器,输入400+/-5%,输出230(2X115)
现在问题是这样的:我用钳形电流表测量变压器的接地线竟然有1.5A左右的电流,用钳形电流表测量变压器铁芯附近也有最大1.2A的电流。我知道变压器旁边有漏磁,感应一点电流是正常的,当然用钳形电流表测量电流精度也不是很高,但是电流这么大是否正常?安全性是否可以保障?
PS.变压器接地可靠,输入输出电压也正常。