发布于 2009-12-15 13:20:19
5楼
如果上位机用vc编写的话至少可以通过下面的方式实现与SIMOTION之间的通讯:
1。TCP/IP——vc里面可以添加winsock控件,而simotion中有专门用于tcp/ip通讯的函数,两边哪个作为客户端哪个作为服务器都可以看你应用需要。
2。opc——通过opc你可以使用任何第三方软件访问simotion,只要你的第三方软件适合编写opc客户端程序。不过这种方式需要在pc机上安装simatic net同时也需要相关授权。
3。Profinet——pc机上装块cp1616卡,支持profinet的。vc编写程序直接操作cp1616。编程难度相对较大。