回复:“Automation License Manager Service has not been started!”是怎么回事?

barry

  • 帖子

    272
  • 精华

    1
  • 被关注

    160

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-06-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2009-12-15 13:20:42

8楼

控制面板-〉性能和维护-〉管理工具-〉组件服务-〉服务(本地)-〉Automation License Manager V4.0将启动类型改为手动
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。