2个WINCC 冗余通讯问题!!!

727

0

2009-12-15 13:49:39

2台PC,XP2系统,WINCC V6.2 SP3冗余。标准服务器A,伙伴客户机B.顺序激活A、B。
A上IO域内部变量显示:
@RM_OFFINE_UA_NAME : 0
@RM_SERVER_NAME : A主机名
@RM_MASTER_NAME : A主机名
@RM_MASTER : 1
@RMSERVER : A主机名
@RedundantServerState :1
B上IO域内部变量显示:
@RM_OFFINE_UA_NAME : 0
@RM_SERVER_NAME : B主机名
@RM_MASTER_NAME : A主机名
@RM_MASTER : 0
@RMSERVER : B主机名
@RedundantServerState :3
但是B上其他所有IO域背景都是灰色!!

如果把A取消激活(故障)则B上显示如下:
@RM_OFFINE_UA_NAME : 0
@RM_SERVER_NAME : B主机名
@RM_MASTER_NAME : B主机名
如果B取消激活(故障)A 显示和原来一样

请问这2台WINCC 冗余有没有成功?
如何解决伙伴服务器上IO域背景是灰色问题,谢谢!