我用的最多的是230RC或230RCO,测输入点电压时也经常遇得到您说的现象(用数字表),但没有出现过误输入信号(数字量)。
应该是电磁干扰、导线的分部电容等原因。
采用屏蔽线、良好的接地、布线时远离动力线......