F0070故障主要是因为模板给变频器传送的控制字是0。原因就有多种情况了。(也可能程序真的发送了一个PZD是0)。
对于,EMC的原因,我告诉你一个方法试试。
用一根RVV(塑料多芯铜软线)截面(根据距离)20米=6mm2。50米=10mm2(200米之内按规定16mm2)。从300PLC安装底板沿着Profibus通讯电缆(紧邻)一直接到变频器下端的接地端子(如果是多台,每台都接)。440上的Profibus模板上24V电源都是通过隔离变压器再接开关电源(无它用)。
如果,你是通过端子控制启停。倒也可以考虑关闭通讯报警(我没关过,因为关闭后有可能PLC关了,变频器都不停车)。