由子程序参数HoldStart和MaxHold指定的保持寄存器区,是在S7-200 CPU的V数据存储区中分配,此数据区不能和库指令数据区有任何重叠,否则在运行时会产生错误,不能正常通信。注意
modbus 中的保持寄存器区按“字”寻址,即MaxHold规定的是VW而不是VB的个数。
比如规定了