发布于 2009-12-16 12:49:49
127楼
可以,已发至你邮箱,请查收。仅供参考。
与发给彗星的程序有改动:在Q1~4输出点之前分别增加了断电延时,延时时间设置必须相同(我设定的是0.25秒),目的是:在采样保存结束0.25秒时,四个Q停止输出。
采样过程:手动或自动使能采样——Q1~Q4输出——延时1.5秒时保存总电压采样值——延时0.25秒Q1~Q4关断输出——再延时0.25秒Q1输出——延时1.5秒时保存第一路电压采样值——延时0.25秒Q1关断输出.........采样结束——循环显示结果(采样、平均值、差值)——再次使能采样——Q1~Q4输出——延时1.5秒时保存总电压采样值......
采样的同时“信息文本显示器"也显示。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才