我的西门子300PLC通过Profinet与丹佛斯的302变频器通讯 我从丹佛斯官网下了GSD文件"GSDML-V2.2-Danfoss-FC-20090827",为什么无法安装,出错信息如下:
GSD 安装
--------
开始: 12/16/2009 2:58:39 PM
源目录: D:\....\Danfoss FC300\GSDML-V2.2-Danfoss-FC-20090827
目标计算机: /////////////
用户: //////////
文件: GSDML-V2.2-Danfoss-FC-20090827.xml
状态: 未安装. 验证 GSD 文件时发生错误.
*******************************************************************************
CHECK - RESULT INFORMATION (time: 2009-12-16 14:58:39Z)
*******************************************************************************
Check of GSD 'D:\资料查询\Danfoss FC300\GSDML-V2.2-Danfoss-FC-20090827\GSDML-V2.2-Danfoss-FC-20090827.xml' fails: errors (1), warnings (1), informations (0)
***** Report - GSD_RT_Error *****
Category: 'Validation' CheckNumber: '0x00010001'
LineNumber: '1' LinePosition: '997'
Message: '元素“http://www.profibus.com/GSDML/2003/11/DeviceProfile:DeviceAccessPointList”的内容不完整。应为“http://www.profibus.com/GSDML/2003/11/DeviceProfile:DeviceAccessPointItem”。 , (1, 997)处发生了错误。'
SourceXPath: '//ISO15745Profile/ProfileBody/ApplicationProcess/ModuleList'
***** Report - GSD_RT_Warning *****
Category: 'General' CheckNumber: '0x00001001'
LineNumber: '0' LinePosition: '0'
Message: 'Checker, which supports GSD(ML) version 'V2.1', is used for GSD(ML) with version 'V2.2'!'
SourceXPath: ''