发布于 2009-12-16 18:19:46
5楼
有两种方法:
1、电机星形接法。
P0100 选择工作地区 2 功率单位:kW,f缺省值:60HZ
P0304 电机额定电压 460
P0305 电机额定电流 7.1
P0307 电机额定功率 5
P0310 电机额定频率 60
P0311 电机额定速度 1750
功率因数等,按铭牌输入。
P0210电网电压仍按实际应用地电网电压输入:380V
按此计算电机模型参数。包括进行1910=1
这种结果并不能让电机在60Hz达到额定力矩。原因在于电网提供不了大于380V的电压。
第二种方法:首先把电机改成角形接法。
P0100 选择工作地区 2 功率单位:kW,f缺省值:60HZ
P0304 电机额定电压 265V
P0305 电机额定电流 12.3
P0307 电机额定功率 5
P0310 电机额定频率 60
P0311 电机额定速度 1750
功率因数等,按铭牌输入。
P0210电网电压仍按实际应用地电网电压输入:380V
按此计算电机模型参数。包括进行1910=1
这样,电机就可以在60Hz达到额定力矩了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?