很长时间没摸过MM440了,哈哈!给你套参数借鉴一下吧:
在完成快速调试后,调整一下参数
P003=3 专家级
P809.0=0
P809.1=1 拷贝到CDS
P809.2=1 启动复制功能
P700.0=2 命令源来自端子
P1000.0=1 频率设定值为电动电位计设定值
P700.1=2 命令源来自端子
P1000.1=6 频率设定值来自CB
P701.0=1 ON/OFF数字输入1(端子5)功能
P701.1=1 ON/OFF数字输入1(端子5)功能
P702.0=99 BICO使能 数字输入2
P702.1=99 BICO使能 数字输入2
P810.0=722:1 数字输入2(端子6)用来切换本地/远程选择
P918= PROFIBUS地址()
P1031=1 保存MOP的设定值
P731.0 =52.2 数字输出1指示变频器运行否
P731.1 =52.2 数字输出1指示变频器运行否
启动、停止都是用的端子控制的,结合一下调整一些参数就可以实现你的应用了。