回复:请问大家如何处理急停信号?

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-12-17 14:19:39

9楼

请问大家如何处理系统中的急停信号?是直接切断电源还是在PLC内处理?
急停信号是一个硬线逻辑的连锁信号,之所以为急停就是快速停止所控设备。控制系统设计时,应将发生急停信号与电源控制回路失电所产生的后果是等同的来处理。
一般是采用一常闭与一常开接点:
常闭接点串接到电源控制回路中(拍下急停按钮带自锁定),即直接切断电源;常开点作为PLC输入信号(PLC电源是独立的),PLC得到该信号后作相应的处理。这就是常讲的“软硬兼施”。
一日三省吾身
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54699条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。