发布于 2009-12-17 21:02:20
1楼
第一个问题,认为你的理解似乎有些问题,不太明白你的解释。电机的功率因数,一般都是指在额定功率点工况运行下的功率因数。这个功率因数是电机自身的功率因数,与电网的功率因数是两回事。这个功率因数是电机自身的有功功率和无功功率代数式关系。而电网的功率因数,是指在这个网侧下,所有负载的功率因数的代数和的关系。
第二个问题,电机的效率,如果制造商给出这个参数,那也是额定工况点下的效率。如果电机不在额定点工况,效率会变化。效率的概念是指电机的输出功率与电机的电功率的比值。这个值不是线性的。而且也不是一条曲线,它针对不同的负载、不同的转速、不同的温度都有变化。
我是你的朋友