发布于 2009-12-17 21:24:57
11楼
请问大家如何处理系统中的急停信号?是直接切断电源还是在PLC内处理?
急停信号是一个硬线逻辑的连锁信号,之所以为急停就是快速停止所控设备。控制系统设计时,应将发生急停信号与电源控制回路失电所产生的后果是等同的来处理。
一般是采用一常闭与一常开接点:
常闭接点串接到电源控制回路中(拍下急停按钮带自锁定),即直接切断电源;常开点作为PLC输入信号(PLC电源是独立的),PLC得到该信号后作相应的处理。这就是常讲的“软硬兼施”。
正常用的是常闭点,为了安全。拍下急停后,断开电源。
也可以用常开点,但是不怎么安全。
自从我变成一坨屎以后,再也没有人敢踩在我的头上。