回复:变频器进线工作电压范围探讨

harvy

  • 帖子

    60
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2008-02-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-12-17 22:04:41

9楼

谢谢两位版主的指点。用DI1置1的办法我之前也想到过,可能还是我没有把现场使用情况描述清楚,这是一个节能改造项目,这台MM430是采用的是西门子原装V50整柜形式,门板上只有BOP-2操作面板,现场没有门板开孔和安装旋钮的条件,且拖动的是整个煤矿的主抽风机,矿下的通风和瓦斯浓度控制都靠它,现场有一个风压表,人为调整变频器的速度给定保证风压在某个范围内以保证矿下的通风和瓦斯浓度从而保证井下工人的作业安全,所以风机必须全天24小时不间断运行,一般频率设定在43Hz左右就可以保证这个压力值,现场一直采用工频加风门的控制方式,为了让现场操作人员感到直观方便,同时恒压的压力值要求也可能会做修正,所以没有采用压力闭环PID自动调节的方式,经和现场商量只采用最简单最直接的面板操作方式,整套系统自今年7月投用以来一直运行良好,10月11月先后出现过几次欠压停机故障,因故障出现时间毫无规律,现场条件有限故障瞬间网侧电压究竟是多少难以测量,所以我想还是继续多观察一段时间。如果今后还会发生类似的欠压停机故障,我和现场也提了两个建议的方案,一个就是像Y版说的把DI1置1保证启动信号可以一直处于高电平,变频器设置好自动再启动功能的办法,另一个是如果方案1效果不理想的话就考虑在现场增加一台容量合适的升压变压器,这就涉及到变比的问题,既要保证电网电压低时升压变二次侧的电压值在MM430允许的进线电压范围内,又要保证电网电压正常时升压变二次侧的电压值仍在变频器允许的电压范围内,所以这个升压变的变比可能不会很大,需要定制,可能会增加一定的成本和安装工时,这就需要和现场协调停机检修时间,目前这还只是预备方案,现场的情况还在观察中。
harvy is learning……