发布于 2009-12-17 23:59:41
10楼
有一些问题还是要搞(理解)清楚为好。MM4系列变频器(还有西门子其他类似的变频器)中,参数P02xx都是针对变频器而言的,P03xx则是针对电机而言的。
P0210(电网电压)这个标定,对变频器来说也只是个参考量,同时也决定了许多门限比较值。在现场上电后,根据现场实际情况,变频器是知道最大的可能的输出电压是多少,再根据实际的电机模型参数,就决定了恒力矩和恒功率的分界点。这就是参数r0071显示的最大输出电压值(不可能再高了)。你可以参考该值,校正变频器运行的电网电压P0210。
看来还是用MM440比较好。那个最小电压控制器,设计得还是很巧妙的。别说电压低一些,就是拉闸几秒,再合闸,也就是降低频率-恢复频率,也不停机。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?