中断号24 的端口1:接收信息完成如何使用?

已锁定

Am_Programer

  • 帖子

    641
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

中断号24 的端口1:接收信息完成如何使用?

1409

11

2009-12-18 08:43:47

中断事件
24 端口1:接收信息完成
我想利用接收信息完成后将指向接收地址的指针指向开始位置,但好象接收完成后没触发这个中断,哪位用过的指点一下!

程序如下:
OB1
LD SM0.1
LPS
MOVB 16#1D, SMB130
AENO
MOVB 16#94, SMB187
LRD
MOVB 200, SMB194
AENO
MOVW +5, SMW190
AENO
MOVW +50, SMW192
LRD
ATCH Com1:INT4, 25
LRD
ATCH ComOver:INT5, 24
LRD
ENI
LPP
MOVD 0, VD4024

INI4

LD SM0.0
MOVD &VB4101, VD4020
+D VD4024, VD4020
MOVB SMB2, *VD4020
INCD VD4024

INI5
LD SM0.0
MOVD 0, VD4024

发送完成后VD4024没有变成0