回复:步进电机加减速问题请教

welfare1987

  • 帖子

    763
  • 精华

    3
  • 被关注

    25

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-08-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-12-18 12:52:46

3楼

1.选择选项组态板的PTO/PWM
2.选择Q0.0或Q0.1,组态作为PTO的输出。
3. 从下拉对话框中选择线性脉冲串输出(PTO)。
4. 若您想监视PTO产生的脉冲数目,点击复选框选择使用高速计数器。
5. 在对应的编辑框中输入MAX_SPEED和SS_SPEED速度值。
6. 在对应的编辑框中输入加速和减速时间。
7. 在移动包络定义界面,点击新包络按钮允许定义包络。选择所需的操作模式。
8. 根据移动的需要,您可以定义多个包络和多个步。
9. 选择完成结束向导。