配置如下:
1、CPU:315-2DP
2、HMI:MP277 10”
3、PROFIBUS 电缆
4、DP接头(6ES7 972-0BA41-0XA0和6ES7 972-0BB41-0XA0各一个)
5、USB PC 适配器原装一个
6、PLC地址为2,HMI的地址为1
用PC适配器将电脑和CPU连接,用DP接头、电缆将CPU和HMI进行连接,然后将S7-300的程序和HMI的程序分别下载到CPU和HMI中。
首先将S7的程序下载到PLC中没有问题,很顺畅。然后打开HMI的程序进行下载,在传送设置中的模式选择----MPI/DP,站地址选择1,然后进行下载,最后警告通讯连接不上(这时候PC适配器插在CPU上)各种通讯方式都设置过也不可以。最后将PROFIBUS电缆从HMI上拔掉,而且将S7 程序关闭掉,将PC适配器直接连接到HMI上这个时候才可以进行通讯下载,请问PC适配器必须要单独的跟某台设备直接连接才能够下载吗?不能够通过上面的PROBUS网络进行通讯吗?
如果想通过网络进行通讯,请问应该怎么设置?(因为每次调试的时候,PC适配器把来拔去的挺麻烦得)。
谢谢!