发布于 2009-12-18 22:17:12
6楼
搞工控,对信号的接口一定要很清楚。对电压信号是:输出端要求接受端不能小于某个阻抗,因为阻抗小了,电流就会变大,其输出不了这么大的电流!对电流信号是:输出端要求接受端不能大于某个阻抗,因为阻抗大了,电压就会增大,不可能大于模块的工作电源电压!
楼主说错了,西门子的模拟输出模块实际上是要求负载阻抗不能小于1K!0-10V的输出,能提供10mA电流已经很好了。当然阻抗能大于1K最好。要知道西门子的模拟输入模块的输入阻抗可达到2M,这样做就是为了尽量的少从上级消耗电流而保护上级的功能正常。
一般的设计都是将电压输入的输入阻抗做的较大,不会小于10K。对电流输入的输入阻抗做的很小,不会大于500欧!
学无止境,活到老学到老